plivox a écrit : ↑mer. 26 août 2020 08:47
D'avance navré pour mon ignorance, je débute.
Pas de problème, ton instinct est ton meilleur ami. Mais, j'éviterai de me lancer dans un truc que je ne maitrise pas trop.
plivox a écrit : ↑mer. 26 août 2020 08:47
En cour de rénovation d'un petit garage afin de le transformer en atelier. Il n'y pas vraiment de tableau électrique et j'aimerais en ajouter un petit:
- Hager Interrupteur FI (30ma) A 25 ou 40A
- Disjoncteur éclairages 10A
- Disjoncteur prises 16A (ou plus)
Il y a forcément un tableau électrique qqpart. A voir le blanc qui est je pense une phase probablement commandée. Il y existe donc un tableau et un interrupteur avant d'arriver dans ton garage.
Ensuite le disjoncteur sert à réduire la section du fil conducteur pour limiter le risque d'incendie. Une section de cuivre correspondra à un calibre de fusible/disjoncteur. Un calibre de 10A impose par exemple selon les condition une section de 1,5mm2, donc dans l'idéal la section en amont du système de déclenchement de 10A devrait être supérieure à 1,5mm2 et en aval on trouve une section de 1,5mm2.
A vue de nez sur ta photo la section de cuivre des conducteurs ne varie pas, installer des disjoncteurs dans un tableau déporté est donc pas utile.
plivox a écrit : ↑mer. 26 août 2020 08:47
Le jaune c'est la terre et j'image le blanc la phase, mais pourquoi deux bleu ?
Le jaune est probablement le Neutre ou un conducteur de protection.
Aucune idée du pourquoi de deux fils bleus.
Tu es en présence d'un réseau qui a été modifié en vue d'une extension selon des normes historiques et actuelles. Sans expérience, formation et un peu de matos, j'éviterai de me lancer dans des modifications.
PFB